问题
问答题
变配电所运行中,显示母线电压不平衡的主要原因是什么?一般能发出什么报警信号?
答案
参考答案:①输电线路发生单相金属性接地或非金属性接地故障;(0.4)②电压互感器一、二次熔断器熔断;(0.2)③空母线或线路的三相对地电容电流不平衡(0.2)④由于以上情况,一般会发出接地信号和警铃报警。(0.2)
变配电所运行中,显示母线电压不平衡的主要原因是什么?一般能发出什么报警信号?