发-变组保护出口方式有什么?

答案

参考答案:

1.信号:DCS信号,音响或点亮光字牌。

2.厂用切换:将6kV工作电源切至备用电源。

3.解列:跳开主变高压侧断路器,启动失灵保护。

4.解列灭磁:跳开主变高压侧断路器和灭磁开关,启动失灵保护。

5.程序跳闸:关甲、乙主汽门后由逆功率保护动作延时停机。

6.全停:跳发-变组高压侧断路器、6kV厂用A、B分支进线开关及发电机灭磁开关,关甲、乙主汽门,启动失灵。