问题 问答题 简答题

发电机转子接地保护投退有何规定?

答案

参考答案:

转子一点接地保护正常投信号,A、B柜只投一套。在励磁回路发生一点接地时可退出投入柜的转子一点接地保护,投入另一柜的转子一点接地保护,若两套保护同时判断为转子一点接地则应申请值长投入两点接地保护压板,此时装置内部自动投入两点接地保护,发生转子一点接地时应停止励磁回路的所有工作。

单项选择题
单项选择题 A1/A2型题