发电机正常运行时冷却系统各参数有何规定?
答案
参考答案:
发电机正常运行的额定氢压为0.3MPa,氢压小于0.27Mpa低报警,氢压大于0.31Mpa高报警,氢气的纯度应≥96%,小于96%报警。发电机的冷氢温度为35~45℃,正常应小于43℃,热氢温度正常应小于64℃,氢冷却器冷却水进水温度为≤33℃。
发电机正常运行时冷却系统各参数有何规定?
参考答案:
发电机正常运行的额定氢压为0.3MPa,氢压小于0.27Mpa低报警,氢压大于0.31Mpa高报警,氢气的纯度应≥96%,小于96%报警。发电机的冷氢温度为35~45℃,正常应小于43℃,热氢温度正常应小于64℃,氢冷却器冷却水进水温度为≤33℃。