6kV工作ⅢA或ⅢB段(工作ⅣA、ⅣB段)电源开关跳闸处理?
答案
参考答案:
1)检查快切装置是否动作。
2)若快切装置未动作,备用电源未投入,应用备用电源对失压母线强送电一次,不成功不得再强送。
3)快切装置动作不成功或强送时,保护动作使开关跳闸,此时母线可能存在永久性故障,应对失压母线停电测量绝缘,通知检修处理。
4)当发电机变压器组或厂高变保护动作,6kV母线工作电源开关跳闸,使厂用电源中断,应查明开关确断,用2号高压备用变恢复厂用电源。