问题
问答题 简答题
6kV系统接地现象及处理该怎样?
答案
参考答案:
现象:
1)警铃响,“6kV母线接地”光字牌亮。
2)厂变该分支中性点接地电阻发热,严重时烧红。
处理:
1)汇报值长,并检查接地信号以确定接地段。
2)利用微机接地选测装置查找,确定接地设备,联系有关人员停止该台设备运行,并通知检修人员。
3)若微机接地选测装置无法查出,应询问刚启动哪些设备,重点对此设备进行检查,必要时将该设备停运,检查接地是否消除。
4)若6kV母线接地,申请该段母线停电处理。
5)6kV系统接地运行时间不准超过2h。