问题 问答题 简答题

运行变压器跳闸如何处理?

答案

参考答案:

1)检查厂用电源或保安电源是否联动成功,检查工作电源是否已断开,检查备用电源是否有电,根据厂用电源强送原则保证厂用电源和保安电源。

2)根据保护动作情况,判断跳闸原因和性质。

3)若变压器主保护动作,查清原因,隔离故障点,交检修处理。

4)若后备保护动作,应查清原因,隔离故障点,检查跳闸变压器无异常后恢复跳闸变压器的运行。

5)若二次回路原因或保护误动应查清原因,尽快消除,检查跳闸变压器无异常后恢复跳闸变压器的运行。

6)若厂用干式变压器故障跳闸,根据事故现象判断故障情况,迅速隔离故障变压器。检查母线无故障,手合备用联络开关,恢复失电母线供电。

单项选择题
单项选择题 A1/A2型题