24kV电压互感器停运注意事项有什么?
答案
参考答案:
1)停运24kV保护用电压互感器1PT之前,应退出退出定子匝间保护。
2)停运24kV保护、仪表、励磁用电压互感器2PT之前,应确认励磁调节器已经转移到另外的互感器,并退出发变组可能因失电会造成误动的保护(如:失磁保护、逆功率保护、定子接地保护等)和采用其它监视手段进行监视。
3)停运24kV励磁用电压互感器3PT之前,应确认励磁调节器已经转移到另外的互感器,并记录停运时间和影响的电量。
4)停运24kV发电机中性点变压器时,应退出发电机定子接地保护。