问题
问答题 简答题
6kV厂用由备用电源切换至工作电源的操作步骤?
答案
参考答案:
1)检查快切装置无异常。
2)在装置面板上检查控制方式为“远方”,切换方式设为“并联自动”。
3)在DCS系统上将“出口闭锁”投退置于“出口允许”。
4)复归装置。
5)在DCS系统上启动“手动切换”。
6)确认工作进线开关合闸正常,备用进线开关已经断开。
7)在DCS上将快切装置复位。
