问题 单项选择题

某预制桩,截面0.4m×0.4m,桩长12m,土层分布:0~2m粉质黏土,qsik=55kPa;2~8.0m粉细砂,qsik=25kPa,在4m、5m和7m处进行标贯试验,N值分别为9、8、13和12,8~15m砾石,qsik=60kPa,qpk=5500kPa。地下水位埋深1.0m,8度地震区,地震设计分组第一组,计算竖向单桩极限承载力接近()。

A.940kN

B.1680kN

C.980kN

D.1600kN

答案

参考答案:A

解析:

点评:根据《建筑桩基技术规范》,对于存在液化土层的低桩承台,当承台下不小于1.0m的非液化土层或非软弱土层时,液化土层的侧阻应乘以液化折减系数ψl;ψl和液化土埋深以及实测标贯N值和标贯击数临界值有关;

标贯点所代表的土层厚度为相邻上、下两标贯点深度差的一半,但上、下界不大于非液化土层界面或地下水位深度。