低压配电设备管理要求是什么?

答案

参考答案:

1)动力配电柜互投装置手动、自动转换灵敏,功能完好,指示正常。配电设备接地电阻值小于4欧姆。2)室外低压配电柜、控制柜(箱)上张贴设备编号、用途标识;各出线电缆应悬挂出线标识,标明电缆的型号规格、用途、去向标识。

3)对于安装在非设备管理人员可能触及位置的配电箱(柜)必须上锁管理,钥匙应编号,在控制中心留存备用钥匙。

4)配电室断路器整定值需要张贴在该开关柜内,配电柜断路器的整定值及变压器二次总开关的保护整定值的变更,须报专业管理部门备案确定。

5)物业服务中心应对公共照明进行有效节能管理,并根据部门实际管理需要编制相应的管理作业指导书。

6)每年对防雷系统应进行一次全面检查,检查避雷装置焊接点连接是否可靠,确保接地体的可靠接地,接地电阻满足要求,并除锈刷漆,做好相关记录。