在查询设计器中,用于指定查询条件的选项卡是(),与SQL SELECT语句中的WHERE相对应。
参考答案:筛选
某火力发电厂,在海拔1000m以下,发电机变压器组单元接线如图所示:i1、i2:分别为d1和d2点短路时流过DL的短路电流。已知远景最大运行方式下,i1的交流分量起始有效值为36kA不衰减,直流分量衰减时间常数为45ms,i2的交流分量起始有效值为3.86kA,衰减时间常数720ms,直流分量衰减时间常数为260ms,请回答下列问题(计算题按最接近数值选项)
主变压器区域有一支42m高独立避雷针,主变压器至220kV配电装置架空线在附近经过,高度为14m。计算该避雷针与220kV架空线间的最小距离最接近下列哪项数值?(已知避雷针冲击接地电阻为12Ω,不考虑架空线风偏)()
A.1.8m
B.3.0m
C.3.8m
D.4.6m
如何用呼吸峰流率评价气道的高反应性?