某42层现浇框架-核心筒高层建筑,如图所示,内筒为钢筋混凝土筒体,外周边为型钢混凝土框架,房屋高度为132m,该建筑物的竖向体形比较规则、匀称。建筑物的抗震设防烈度为7度,丙类建筑,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度为0.1g,场地类别Ⅱ类,结构的计算基本自振周期T1=3.0s,周期折减系数取0.8。
外周边框架底层某中柱,截面b×h=700mm×700mm,混凝土强度等级为C50(fc=23.1N/mm2),内置Q345型钢(fy=295N/mm2),考虑地震作用组合的柱轴向压力设计值N=18000kN,剪跨比λ=2.5。试问,采用的型钢截面面积最小值(mm2),与下列何项数值最为接近().
A.14700
B.19600
C.45000
D.53000