问题
问答题 案例分析题
某城市供热管道工程,采用碳素钢管,长4.6kin,DN500,敷设中有几处为穿越河流的水下管道,有一处穿越铁路(非专用线)干线,个别管道焊缝不具备水压试验条件,设计要求对管道焊缝质量用超声和射线两种方法进行无损探伤检验。
热力管道焊缝质量检验应怎样进行?本案例中哪些焊口应100%做无损探伤检验?
答案
参考答案:
按《城镇供热管网工程施工及验收规范》规定,热力管道焊缝质量检验应按对口质量检验、表面质量检验、无损探伤检验、强度和严密性试验的次序进行。本案例中钢管与设备、管件连接处的焊缝,管线折点处现场焊接的焊缝,穿越河流、铁路和不具备水压试验条件管段的焊口要做100%的无损探伤检验。