问题
问答题 案例分析题
某小区新建热源工程,安装了3台14MW燃气热水锅炉。建设单位通过招标投标程序发包给A公司,并在工程开工前办理了建设工程质量安全监督手续、消防审批手续以及施工许可证。A公司制订了详细的施工组织设计,并履行了报批手续。施工过程中出现了如下情况:(1)A公司征得建设单位同意,将锅炉安装工程分包给了具有资质的B公司,并在建设行政主管部门办理了合同备案。(2)设备安装前,B公司与A公司在监理单位的组织下办理了交接手续。(3)在设备安装过程中,当地特种设备安全监察机构到工地检查发现参建单位尚未到监察机构办理相关手续,违反了有关规定。燃烧器出厂资料中仅有出厂合格证。(4)B公司已委托第三方无损检测单位进行探伤检测。委托前,已对其资质进行了审核,并通过了监理单位的审批。
B公司与A公司应办理哪些方面的交接手续?
答案
参考答案:
B公司与A公司应办理的交接手续:
(1)技术资料交接方面:A公司应向B公司提供总承包合同,供分包人查阅;按分包合同的约定,及时向分包人提供与分包工程有关的各种证件、批件和各种相关设计图纸、水文地质等相关资料文件;向分包人进行设计图纸交底、安全技术交底;双方相关管理人员职务及通讯录等;
(2)现场交接:施工组织设计、施工方案、提供场地通道界定,现场坐标及绝对高程基准点等;
(3)工序交接:吊点的数量及位置,设备基础位置、表面质量、几何尺寸、标高及混凝土质量,预留孔洞的位置、尺寸及标高、地脚螺栓等共同交验。