问答题 案例分析题
某机电专业承包公司承包了一座氨制冷站机电安装工程。合同规定,整个制冷站负荷试运转达到设计要求后一起交给业主。工程进入单机试运转阶段后,项目部专业工程师编制了试运转方案,经项目部总工程师审核、项目经理批准后执行,同时呈报总监理工程师备案。首先电气和仪表进行了调试并符合试运转条件;活塞式氨压缩机进行了无负荷单机试运转和空气负荷试运转,氨管道系统进行了气压试验,合格后,对管道系统进行了吹扫,之后又对管道系统进行了真空试验并合格后,项目部随机进入了充氨负荷试运转阶段,上述试运转的资料齐全。在负荷试运转过程中发现高压氨管道有一处砂眼造成泄漏,被迫停止试运转。
该机电专业承包公司在试运转中,应负责哪几个阶段的工作?为什么?
答案
参考答案:
该机电专业承包公司应该承担单机试运行、联动试运行、氨负荷试运行(及试生产)等阶段的试运转任务,直至生产出满足负荷要求的制冷产品。
因为合同规定,整个制冷站负荷试运转达到设计要求后一起交给业主,所以整个试运转的任务都要由施工单位承担。