问题 问答题 案例分析题

某地方企业投资新建一机电工程。工程进展到快要结束时。该企业的一些关键生产管理岗位和操作岗位人员还未招聘到位。投料试运行时发生了一起火灾,因处置不及时,5小时后大火才被扑灭。投料试运行中止。经事故联合调查组深入调查,认定事故的直接原因是操作工误操作,致使当时的工作压力远大于设计压力,导致一法兰口发生泄漏,高温易燃物料的泄漏直接引起大火。间接原因是因为联锁、报警系统到货晚,安装调试工作还没结束而没有投用;且由于建设单位一味压缩投资和抢工期.没有按照总体试运行方案的程序和要求进行,消防设施的配置等远达不到设计及国家相关规定要求等。

联锁、报警系统还不具备投用条件是否可以进行负荷试运行工作?

答案

参考答案:

不可以。

负荷试运行前按设计文件要求的所有安装工作均要全部完成,且单体试运行、联动试运行完成,联锁、报替系统等必须调校完毕、准确可靠。安全联锁装置必须按设计文件的规定投用。

因故停用时,应经授权人批准,记录在案,限期恢复,停用期间应派专人进行监护。

单项选择题 A1/A2型题