问题 问答题 案例分析题

某机电施工单位承建某市文体中心空调冻水制造工程。工程内容包括:制冷机组、各类水泵、水处理设备、各类管道及防腐绝热、电气动力和照明、室外大型冷却塔等系统安装,其中冷却塔分包给制造商安装。施工单位组织编制了施工组织设计和相关专业施工方案,并审查了分包单位制定的施工方案。在施工过程中发生下列事件:事件1:在制冷机组吊装前检查发现汽车吊其中两个支腿支在回填土上。事件2:监理工程师向施工单位发出水处理系统设计变更图。事件3:在水泵单机试车时,出现电机发热现象,经原因检查,水泵出口截止阀门和止回阀门直接坐落在出口法兰处。问题:

事件2中,监理工程师发出设计变更,施工单位可否接收?为什么?

答案

参考答案:

施工单位不能接收监理工程师发出的设计变更图,因为设计变更的图纸必须由原设计单位提供,而监理方可以向设计方提出合理化建议。

名词解释