某机电施工单位承建某市文体中心空调冻水制造工程。工程内容包括:制冷机组、各类水泵、水处理设备、各类管道及防腐绝热、电气动力和照明、室外大型冷却塔等系统安装,其中冷却塔分包给制造商安装。施工单位组织编制了施工组织设计和相关专业施工方案,并审查了分包单位制定的施工方案。在施工过程中发生下列事件:事件1:在制冷机组吊装前检查发现汽车吊其中两个支腿支在回填土上。事件2:监理工程师向施工单位发出水处理系统设计变更图。事件3:在水泵单机试车时,出现电机发热现象,经原因检查,水泵出口截止阀门和止回阀门直接坐落在出口法兰处。问题:
该工程施工单位技术交底应有哪些方面?分别在何时交底?由谁向谁交底?
答案
参考答案:
施工单位应做的技术交底有:施工组织设计交底,相关的专业施工方案交底,设计变更交底等。
1)施工组织设计交底应在开工前,由编制人员向施工人员作技术交底。
2)专业施工方案应在施工前,由编制人员向施工作业人员作施工方案交底。
3)设计变更交底,施工单位收到原设计单位的设计变更后,由专业施工人员及时向作业人员交底。
技术交底记录的表格应有统一的标准格式,交底人员应认真填写表格并在表格上签字,接受交底人也应在交底记录上签字。