某用户申请用电1000kVA,电源电压为10kV,用电点距供电线路最近处约6km,采用50mm2的钢芯铝绞线。计算供电电压是否合格。(线路参数R0=0.211Ω/km,X0=0.4Ω/km)
答案
参考答案:
额定电压Un=10kV,Sn=1000kVA,L=6km,则线路阻抗为
1000kVA变压器的一次额定电流为
则电压降为
ΔU=IZ=57.74×2.71=156.48(V)
电压降值占10kV的比例为
根据规定,10kV电压降合格标准为±7%,故供电电压合格。