问题 问答题 简答题

试阐述耐候试验加热-冷冻阶段试验程序。

答案

参考答案:①EPS板薄抹灰系统和无网现浇系统耐候性试验加热一冷冻循环5次,每次24h。

1)升温8h使试样表面升温至50℃并恒温在50±5℃(其中升温时间为1h)。

2)降温16h。

②保温浆料系统、有网现浇系统和机械固定系统耐候性试验加热一冷冻循环5次,每次24h。

1)升温8h使试样表面升温至50℃并恒温在50±5℃,恒温时间应不小于5h。

2)降温16h使试样表面降温至-20℃并恒温在-20±5℃,恒温时间应不小于12h。

单项选择题