简述JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙保温系统》中规定的外墙外保温系统耐候性试验的试验步骤?

答案

参考答案:1、高温-淋水循环80次,每次6h。

1)、升温3h,将试件表面加热至70℃并恒温在(70±5)℃,恒温时间不少于1h;

2)、淋水1h,水温(15±5)℃,淋水量为(1.0~1.5)L/m2·min;3)静置2h。

2、状态调节至少48h。

3、加热-冷冻循环20次,每次24h。

1)、加热8h,将试件表面加热至50℃并恒温在(50±5)℃,恒温时间不少于5h;

2)、降温16h,将试件表面温度降至-20℃并恒温在(-20±5)℃,恒温时间不少于12h。

3)、每4次高温-淋水循环和每次加热-冷冻循环后观察试件表面是否有裂纹、空鼓、脱落等现象并做好记录。

4)、试验结束后,状态调节7d,然后做拉伸粘接强度和抗冲击强度。