职业资格证书补办,须在重庆市公开发行的主要报刊刊登遗失内容()
A、姓名
B、职业(工种)
C、等级
D、证书编码
参考答案:A, B, C, D
题1-5 某220kV变电所,原有2台120MVA主变,主变侧电压为220/110/35kV,220kV为户外管母中型布置,管母线规格为Φ100/90;220kV、110kV为双母线接线,35kV为单母线分段接线,根据负荷增长的要求,计划将现有2台主变更换为180MVA(远景按3×180MVA考虑)
根据系统计算结果,220kV母线短路电流已达35kA,在对该管型母线进行短路下机械强度计算时,请判断须按下列哪项考虑,并说根据。[ ]
A.自重、引下线重、最大风速
B.自重、引下线重、最大风速和覆冰
C.自重、引下线重、短路电动力和50%最大风速且不小于15m/s风速
D.引下线重、自重、相应震级的地震力和25%最大风速
某承受均布荷载的简支梁跨度l0=5m,截面尺寸b×h=200mm×500mm,混凝土强度等级为C20,箍筋为HPB235级,纵筋为HRB335级钢筋,单排纵向受力钢筋,梁净跨为5m,as=40mm。
设梁内箍筋为Φ6@200双肢箍,支座边缘计算截面配弯起钢筋216,弯起45°,弯起点至支座边缘的距离为480mm,则该梁能承受的均布荷载设计值q最接近于()kN/m。
A.23.25
B.13.5
C.16.93
D.19.20