问题 问答题 简答题

运行中的110kV液压操作机构的少油断路器,当操作压力突然降为零而且又打不起压时,你如何指挥处理故障?

答案

参考答案:

1、值班员应向供电调度汇报。

2、要令先将另一回路带另一台主变投入并列运行。

3、再将故障断路器的两台母线断路器断开并拉至试验位置。

4、撤除短路该断路器的保护出口联片。

5、由供电调度向电业局调度要令,停下该回路的110kV电源;

6、拉开主变侧的手动隔离开关,待车间修。

7、加强进线电流监盘和主变巡视,如发现该进线电流增大和主变音响异常时,应立即向供电调度报告,要求立即停该回110kV进线电源。

单项选择题