问题 问答题 简答题

HCV-103A阀位由50%逐渐开到70%以上(PI-103不变),原因是什么?

答案

参考答案:

仪表显示有问题或进口过滤网透气性不好、或阀门卡死未动作。

单项选择题 A1/A2型题
问答题 简答题