PI-1102突然下降,而PI1102A上升FIC-1102显示量不足,分析原因,如何处理。
答案
参考答案:
正常生产时PI-1102突然下降,而PI1102A上升FIC-1102显示量不足,说明空况换标况流量矢效。中控应将FIC-1102手动控制到原有阀位,并保证PI1102A的压力,同时到算出空况流量。
