试述发电机非全相运行的危害及其处理。
答案
参考答案:
非全相运行发电机的危害主要有以下三点:
⑴发电机转子发热;
⑵机组振动增大;
⑶定子绕组由于负荷不平衡出现个别相绕组过热。
其原因是非全相运行时,定子电流产生很大的负序分量,从而产生与转子相反方向的同步速负序旋转磁场,使转子本体出现倍频电流,产生局部过热,特别是汽轮发电机转子为隐极式,。转子过热尤为严重。另外负序磁场同转子磁场作用产生倍频的交变力矩作用在转轴和机座上引志机械振动,由于凸极式水轮机直径大,振动问题相对突出。发电机发生非全相运行,现场应立即根据其规程要求恢复全相运行或不待调度令断开其开关,如仍为非全相的情况下,迅速压减有功、无功出力至最低,从而减小负序电流,以争取时间来采取以下措施进行紧急处理。①用旁路开关代运行,刀闸远方解环;
②用母联开关串切故障开关;
③由检修人员来处理断开故障开关;
④在特殊情况下,危及到设备的安全时,可迅速断开其所在母线全部开关来隔离电源。