问题 问答题 案例分析题

某项目屋面防水工程采用高聚物改性沥青防水卷材,卷材厚度为3mm,现屋面基层已清理干净,即将进行防水层铺贴,现场施工员对施工队组要求如下:

(1)本工程屋面采用热熔法满粘施工;基层已清理完毕,应立即开始铺贴并保证在当天完成,卷材长边搭接宽度为20mm;

(2)女儿墙处做泛水高度200mm,在混凝土墙上的卷材收头用水泥钉固定;

(3)水落口周围300mm范围内做成3%的坡度,并用密封材料涂封,其厚度不应小于2mm。

施工员的要求有哪些与规范不符的地方或者不妥的地方?规范如何规定?

答案

参考答案:

1、铺贴卷材前壹涂刷基层处理剂,搭接宽度20mm不对。不应强制当天完成防水层铺贴,因为涂刷基层处理瓤暑常温下经过4h后才开始铺贴卷材,应根据工程具体情况确保时间充足。

规范规定:搭接宽度应不小于80mm。

2、泛水高妻200mm不对,收头用水泥钉固定不对。

规范规定:泛水高度不应小于250mm,收头应采用金属压条钉压,并用密封材料封严。

3、300mm范围内不对,做3%的坡度不对。

规范规定:水落口周围500mm范围内的坡度不应小于5%。

多项选择题 案例分析题