问题 问答题 案例分析题

某框架住宅楼与7月4日开工,柱采用C30混凝土,走廊部分柱距为2mX4m梁板混凝土设计为C25,10月12日该工程已施工至第五层柱,质量监督站对某框架结构教学楼工地进行了质量抽检。发现10月1日浇捣的第四层梁板混凝土构件中的走廊部分底模已被拆除,经查证,以下内容属实:

(1)10月1日浇捣的混凝土为现场拌制连续浇捣,在1个台班内完成且未超过l00盘,总方量不足100m3

(2)现场未见混凝土试件,工地标养室留有2组注明四层梁板的混凝土试件,查监理旁站记录,试件取样地点为搅拌机出料口旁。

混凝土强度标准养护试件的取件留置有哪4种规定?

答案

参考答案:

1.每拌制l00盘且不超过100m3的同配合比的混凝±.襄铎不得少于一次。

2.每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样灭孳少于一次。

3.当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次。

4.每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。