问题
问答题 简答题
某住宅楼工程,框架结构,建筑面积6000平方米。外墙全部采用砼空心小型砌块砌筑。交付使用后,出现“围护墙体、窗口与墙节点处渗水”质量缺陷,试分析原因。
答案
参考答案:饰面层未能分层抹灰,存在砂眼和龟裂;门窗口与墙体的缝隙,没采用加有麻刀的砂浆白上而下塞灰压紧;铝合金和塑料窗不填充保温材料,未用防水密封胶封堵缝隙。
