主变压器轻瓦斯保护动作后处理与分析?

答案

参考答案:

轻瓦斯动作后的处理。轻瓦斯动作发出信号后,首先应停止音响信号,并检查瓦斯继电器内气体的多少,判明原因。

①非变压器故障原因。如空气侵入变压器内(滤油后);油位降低到气体继电器以下或油位急剧降低;瓦斯保护二次回路故障。如确定为外部原因引起的动作,则恢复信号后,变压器可继续运行。

②变压器故障原因。如果不能确定为外部原因引起瓦斯信号动作,同时又未发现其它异常,则应将瓦斯保护投入跳闸回路,加强监视,观察其发展变化。