问题 问答题 简答题

主变压器重瓦斯保护动作后处理与分析?

答案

参考答案:

瓦斯动作后的处理。运行中发生瓦斯保护动作跳闸或瓦斯信号和瓦斯跳闸同时动作,则首先考虑该变压器有内部故障的可能。故障变压器内部产生的气体是由于变压器内不同部位、不同过热形式造成的。

因此判明瓦斯继电器内气体的性质、气体集聚的数量及速度、对判断变压器故障的性质和严重程度是至关重要的。

①集聚的气体是无色、无臭且不可燃的,一般为空气可判断非变压器故障原因,变压器可继续运行。

②气体是可燃的,则有极大可能是变压器内部故障所致。对这变压器,在未经检查并试验合格前,不允许投入运行。