问题 问答题 简答题

10-C-3001进行旁路操作时的步骤是怎样的?

答案

参考答案:

1.停止比率控制器FY30001的运行,独立操作汽提蒸汽流量、塔顶流量和进料流量。

2.操作安装在软水管线上的旁路阀来对工艺水汽提塔设置旁路。现在将软水调节至工艺水泵10-P-3071A/S的吸入侧。

3.操作安装在进料管线上的旁路阀来对工艺水汽提塔设置旁路。

4.调节10-P-3071A/s的最低流量循环至该泵本身的入口管道。

5.选择LHS30001来通过软水来控制稀释蒸汽分离器10-V-3031的液位,软水流量由LV30001控制,保持LV30004全开。

6.通过FV30005设定排污的流量使得LV30001A一直保持在开的位置。对LV28001和LV30001A的输入进行监控以保证工艺水泵供应有足够量的水。

7.由于LV28001的打开导致稀释蒸汽分离器10-V-3031内液位上升,增加至排污冷却器的排污流量,并一直保持阀门一定的开度,其流量由LV30001A控制。

8.提高工艺水汽提塔10-C-3001的汽提蒸汽流量和床层温度以除去水洗塔10-C-2801内的聚合物沉淀和烃类物质。

选择题
写作题