问题
问答题 案例分析题
某长输管道企业于2014年5月3日9时发现光缆信号中断。随后指派负责该辖区的工作人员前去排查,发现某村委在机械清淤时,不慎将光缆挖断(光缆埋深不足0.6m)。经查,该处有明显管道标志,并且该村委负责人就在前几天,在该巡线工区段上游管道上方已经开挖完两条排水沟,施工方负责人还是同一个老板。
分析此次事故的主要责任和次要责任。
答案
参考答案:
主要责任:
1)该巡线工责任心不强,没有认真把管道保护知识向挖机司机及村委负责人宣传到位。
2)该巡线工对管道左右100米范围内机械施工没有上前询问并宣传破坏管道的危害性。
3)没有及时询问村委负责人在此区段是否还有施工项目,工作不积极主动。
次要责任:企业工作人员光缆保护宣传力度不够;管道企业工作人员对该项施工没有跟踪监护;基础工作不扎实,未与光缆沿线村委建立有效联系机制;光缆埋深未达到设计要求。