参考答案:

1)将转化炉32个火盆的风门开度设置为1/2左右;

2)打开部分F-102的看火窗;

3)打开PV-4039和HV-4003,关闭PV-4012和PV-4007;

4)启动引风机和鼓风机,打开PV-4007的同时逐步打开PV-4012,直到PV-4012达到1100-1200Pa左右,炉膛负压在-50Pa左右;

5)运行正常后,关闭F-102的全部看火窗,保持炉膛负压合适;

6)转化炉建立炉膛负压的工作可以提前,以便充分的置换炉膛,系统冷氮循环正常后,即可点炉。