问题
问答题 简答题
尿素界区中压冲洗水压力控制器PIC 41045为什么有时投“自动”时波动频繁?
答案
参考答案:如果中压冲洗水的用户太少,那么在PIC 41045投“自动”时伐门波动频繁。因为冲洗水压力低时,PIC 41045会使伐门开启,压力回升,但回升的压力不能泻放(用户少),PV>SV,调节伐迅速使伐门全关,下游冲洗水失去补给,压力很快回落,令伐门开启。如此反复,造成伐门波动频繁。
