问题 问答题 简答题

当LT41011/41012非工艺原因造成大幅度波动或趋势图长期为一直线时,一般做何处理?

答案

参考答案:

L.T41011/41012为放射性液位计。一般情况下,可能是外界干扰或计算溢出引起,采用如下处理方法:

1、在主控盘后配电柜上将LT41011/41012的电源开关置“0”(即将变送器的220VAC电源切断),几分钟后,将开关置“1”(送电)波动可自行消除。

2、检查现场冷却空气是否中断。