问题 问答题 简答题

原来正常的房间或区域出现不冷的原因是什么?

答案

参考答案:

1)可能是室外温度或室内负荷较大地偏离了设计值,从而出现冷量不够;

2)可能是因为电动比例调节阀由于执行器出现故障打不开或是由于自控系统设置温度过高导致执行器没有打开;

3)如果是在系统维修放过水之后出现这种情况,则应该是管道中由于有了空气,导致水量不足或水流不通,也可能是维修时关闭的阀门没有打开;

4)如果是设备在运行了较长时间后逐渐显得不如原来冷,则是因为表冷器表面积垢过多导致换热效率大幅下降。