问题 问答题 简答题

普通快滤池主要设计要点和注意事项有哪些?

答案

参考答案:

普通快滤池主要设计要点如下:

(1)滤速:一般按正常滤速设计,并以强制滤速校核。当要求水质为饮用水时,设计滤速一般采用8~10m/h。

(2)滤池个数不得少于两个。

(3)滤池布置:

a、当滤池个数少于5个时,宜用单排排列,反之可采用双行排列。

b、单个滤池面积大于50m2时,管廊中可设置中央集水渠。

(4)滤料:

a、可采用石英砂。

b一般砂滤料粒径为:最小粒径dmin=0.5mm最小粒径dmax=1.2mm。

c、滤池层厚度不小于700mm。

(5)滤池层上面的水深:一般采用1.5~2.0m。

(6)滤层工作周期设计时一般采用12~24h,冲洗前的水头损失最大值一般采用2.0~2.5m。

(7)滤池超高一般采用0.3m。

(8)普通快滤池的配水系统一般采用管式大阻力系统,配水孔眼总面积与滤速面积之比为0.25%~0.3%。

(9)承托层:可用卵石或碎石,并按颗粒大小分层布置。

(10)冲洗强度:当无辅助冲洗时,可采用12~15l/s、m2

其设计注意事项如下:

(1)滤池清水管应设短管或留有堵板,管径一般采用75~200mm。

(2)滤池底部宜设排空管,其入口处设栅罩,池底坡度约0.005,坡向排空管。

(3)配水系统干管的末端一般装排气管。

(4)每个滤池上应装有水头损失计或水位尺以及取样设备。

(5)滤池数目较少且直径小于400mm的阀门可采用手动,但冲洗阀门一般采用电动或动。

(6)各种密封渠道上应有1~2个人孔。

(7)管廊门及通道应允许最大配件通过,并考虑检修方便。

(8)滤池壁与砂层接触面应拉毛,避免短流。

(9)滤池管廊内应有良好的防水、排水措施和适当的通风、照明等设施。

简答题