问题 单项选择题 案例分析题

一栋建筑高度为90.8m的26层办公楼,每层建筑面积均为1500平方米、喷淋水泵从位于-8.00m的地下室消防水池吸水。请回答以下问题:

该建筑自动喷水灭火系统的设置应符合下列哪些要求:()

A.喷头的溅水盘与楼板的距离不宜大于200mm

B.末端试水装置可设于水流指示器入口前

C.报警阀后的管道应采用内外壁镀锌钢管或不锈钢管

D.配水管两侧的配水支管,每根控制的喷头数不应多于6个

答案

参考答案:C

问答题

某业主与W工程公司依据FIDIC条款格式,订立了某工程的施工合同。合同规定:采用单价合同,因设计变更而发生的工程量变化,按实调整;同时视具体的变动情况,业主与承包商商谈变更后的单价。合同工期为18天,工期每提前1天奖励2000元,每拖后1天罚款4000元。W工程在开工以前及时提交了施工网络进度计划如下图所示,并得到业主的批准。


工程施工过程中发生如下事件:
事件1:因工程师提供的数据有误,导致在基坑土方开挖时,将地下电缆挖断,造成施工现场停电,使工作B和工作C的工效降低,作业时间分别拖延1天和2天;多用人工18个和11个工日(假设人工工日单价为25元/工日,应由甲方补偿的人工窝工和降效费为12元/工日);B工作自有施工机械每天折旧费为615元,C工作自有施工机械每天折旧费为310元。
事件2:K工作中,原施工组织设计采用50t轮胎式起重机(自有机械,设备折旧费为796元 /天),但开工前该设备恰好出现故障需要大修,且考虑到现场的实际情况,W公司外租一台120t履带式起重机,租赁费为1000元/天,工期缩短1天。
事件3:因施工中意外发现一条地下管线,且在业主提供的施工图纸中没有标明。经业主同意,工作H的工程量增加20m3,该工作维持综合单价为95元/m3不变;工作G原有工程量为 200m3,现工程量减少20m3,单价由78元/m3,调整为88元/m3。相应的工期没有变化。
事件4:I、J工作为钢筋混凝土项目,因在冬季施工,按照有关规范的规定,在混疑土浇筑的过程中,采取了冬季施工措施,使这两项工作的作业时间均延长了2天,使用防冻剂等措施费分别为2000元、850元。
其余各项工作的实际作业时间和费用均与原计划相符。
[问题]1.上述哪些事件承包商可以提出工期和费用补偿要求哪些事件承包商不可以提出工期和费用补偿要求简述其理由。
2.每项事件的工期补偿是多少天总工期补偿是多少天指出关键线路。
3.该工程的实际工期是多少天工期奖罚款为多少元
4.假设管理费和利润不予补偿。试计算业主应给予承包商的追加工程款为多少。