问题 问答题 简答题

220KV线路故障跳闸象征及处理?

答案

参考答案:

(1)象征:

①发出事故音响和报警信号。

②掉闸开关绿灯闪光,表计指示到零,“故障录波器启动”。

③可能发出“高频闭锁距离保护动作”、“高频闭锁方向保护动作”、“接地距离保护动作”、“重合闸动作”、“三相不一致动作”光字牌。

(2)处理:

①投重合闸的线路,不论重合闸动作成功或不成功,汇报值长,检查重合闸动作情况,检查开关动作情况。如果重合闸动作不成功,不允许自行再次强合,应根据调度命令处理。重合闸装置未动作或无重合闸、重合闸停用时。

②单电源线路故障开关掉闸,值班人员无需等待调度命令,应立即强送一次,再向调度汇报,(发现明显故障点除外)

③两端有电源的线路故障开关掉闸,任何人不得自行强送,及时汇报值长,根据调度命令处理。

④对掉闸线路开关进行全面检查。

⑤做好记录,复归信号。

单项选择题 A1型题
单项选择题