参考答案:

(1)锅炉主控在手动,汽机负荷设定值控制器不在自动方式时:

①检查热值校正控制器在自动方式。

②检查延时的机组负荷指令与发电机负荷匹配,差值<3MW。

③检查主蒸汽压力偏差绝对值<1%。

④将锅炉主控投自动方式,汽机自动切至“限压”方式,机组进入协调方式。

(2)在锅炉主控处于手动方式,汽机负荷设定点不在自动方式时:

①检查5.2.1.1-5.2.1.3条件满足。

②将锅炉主控器投自动,汽机自动进入限压方式,此时为炉跟机方式。

③将汽机负荷设定值控制器投自动方式,机组进入协调方式。