问题 问答题 简答题

当调门指令变化时各抽汽逆止门如何动作?

答案

参考答案:

(1)当高调门开度指令值>15%,A6抽汽逆止阀开启,逆止阀前疏水阀关闭。

(2)当高调门开度设定值>15.1%且逆止阀前后压差>3.5KPa,A5抽汽至除氧器逆止阀开启,逆止阀前疏水阀关闭。

(3)当高调门开度设定值>15.2%,A4抽汽逆止阀开启,逆止阀前疏水阀关闭。

(4)当高调门开度设定值>15.3%,A3抽汽逆止阀开启,逆止阀前疏水阀关闭。

(5)当高调门开度设定值>22%,A8抽汽逆止阀开启,逆止阀前疏水阀关闭,高排逆止阀开启,逆止阀前疏水阀关闭。