问题
问答题 简答题
水压试验不合格应如何处理?
答案
参考答案:
水压试验如果不合格,按照下列要求处理:
1)如发现焊缝有水痕、水雾或漏水现象,应将缺陷处剔除,重新焊接处理后,重做水压试验。
2)如果铆缝或胀口发现渗水、漏水时,经过处理后根据情况,决定是否再做试验。
3)对于胀口根据漏泄情况,结合安装或检修胀管记录,进行复胀。
4)对于已复胀两次以上的胀口,则应详细检杳管端有无裂纹及其他缺陷,复核胀管率,不允许再行复胀。
5)对于铆缝处的漏水,应在锅筒或锅壳内进行捻缝,不允许在炉内有水时,在外部捻缝。