换流变重瓦斯保护动作跳闸如何处理?
答案
参考答案:
1、立即汇报调度和有关领导、相关部门;
2、外观检查有无喷油,损坏等明显故障;
3、检查呼吸器、保护装置及二次回路是否工作正常;
4、查看气体监测装置,取瓦斯气体或油样进行化验,分析事故性质及原因;
5、若确认重瓦斯保护误动,经总工程师或主管领导批准,申请调度,停用重瓦斯保护后(但其它保护必须投入),方可试充电;
6、如果无法确认保护是否误动,还应进行相关的试验,以确认换流变是否正常。