正常情况直流输电系统的启动步骤:

(1)系统两端换流站分别对换流变压器和换流阀充电;

(2)系统两端换流站分别将直流回路操作连接;

(3)系统两端换流站根据交流滤波器配置情况投入适量的交流滤波器;

(4)控制触发角α=90°(或大于90°),先解锁逆变器,后解锁整流器;

(5)逆变侧逐步升高直流电压至运行整定值,同时整流侧逐渐升高直流电流至运行整定值;

(6)当直流电压和直流均达到整定值时,启动过程结束。