问题
单项选择题
监控单元检测到蓄电池温度为10℃,那么此时给蓄电池充电的浮充电压为()(温度补偿是以25℃为基准,以每节(2V)-3mV/℃进行调节)。
A、52.42V
B、53.50V
C、54.58V
D、56.40V
答案
参考答案:C
监控单元检测到蓄电池温度为10℃,那么此时给蓄电池充电的浮充电压为()(温度补偿是以25℃为基准,以每节(2V)-3mV/℃进行调节)。
A、52.42V
B、53.50V
C、54.58V
D、56.40V
参考答案:C