问题 问答题 简答题

在什么情形下要对交通运输工具负责人处五千元以上五万元以下罚款?

答案

参考答案:

交通运输工具有下列情形之一的,对其负责人处五千元以上五万元以下罚款:

1、未经查验准许擅自出境入境或者未经批准擅自改变出境入境口岸的;

2、未按照规定如实申报员工、旅客、货物或者物品等信息,或者拒绝协助出境入境边防检查的;

3、违反出境入境边防检查规定上下人员、装卸货物或者物品的。

问答题

[背景材料]


某化工厂内新建办公试验楼集中空调通风系统安装工程,如图3-2所示。


说明:
1.本图为某化工厂试验办公楼的集中空调通风管道系统。图中标注尺寸标高以m计,其他均以mm计。
2.集中通风空调系统的设备为分段组装式空调,落地安装。
3.风管及其管件采用镀锌钢板(咬口)现场制作安装。天圆地方按大口径计。
4.风管系统中的软管接口、风管检查孔、温度测定孔、插板式送风口为现场制作安装;阀件、散流器为供应成品现场安装。
5.风管法兰、加固框、支托吊架除锈后刷防锈漆2遍。
6.风管保温本项目不作考虑。
7.其他未尽事宜均视为与《全国统一安装工程预算定额》的要求相符。

表3-7 集中空调通风系统各组成部分长度及单重

序号名称规格(mm)/型号长度(mm)单重(kg)
1空调器分段组装ZK-200003000
2矩形风管500×300图示
3渐缩风管500×300/250×200图示
4圆形风管φ250图示
5矩形蝶阀500×30020013.85
6矩形止回阀500×30020015.00
7圆形蝶阀φ2502003.43
8插板送风口200×1200.88
9散流器φ2502005.45
10风管检查孔310×2604.00
11温度测定孔T-6140.50
12软管接口500×300200
有关条件如下:1.该工程分部分项工程量清单项目的统一编码见表3-8。

表3-8 分部分项工程量清单项目的统一编码

项目编码项目名称项目编码项目名称
030901004空调器030902001碳钢通风管道
030903001碳钢调节阀030903007碳钢送风口、散流器
030904001通风工程检测、调试
2.该工程部分分部分项工程项目的工料机单价见表3-9。

表3-9 工料机单价

序号工程项目及材料名称计量单位人工费(元)材料费(元)机械费(元)
1

矩形风管500mm×300δ=0.75

镀锌钢板δ=0.75

m2

14.00

-

20.00

50.00

2.00

-

2矩形蝶阀500×300mm10.00280.0010.00
3风管检查孔310mm×260mmkg6.006.001.00
4温度测定孔DN5015.0010.005.00
5软管接口500mm×300mmm250.00120.005.00
6风管法兰加固框吊托支架 除锈刷防漆两遍

100kg

100kg

10.00

20.00

3.00

2.00

7.00

28.00

7防锈漆kg-32.800-
8通风工程检测、调试系统200.00100.00400.00
注:(1)每10m2通风管道制安工程量耗用11.38m2镀锌钢板;
(2)每10m2通风管道制安中,风管、法兰、加固框、吊托支架耗用钢材52.00kg,其中施工损耗为4%:
(3)每100kg风管、法兰、加固框、吊托支架刷油工程量,刷防锈漆两遍,耗用防锈漆2.5kg。
3.管理费、利润分别按人工55%、45%计。

[问题]


根据《计价规范》的规定,编列出该工程的分部分项工程量清单项目,将相关内容填入表3-10中,并在表3-10的下面列式计算通风管道的工程量。

单项选择题