(),强调零售商应该更加关注服务质量和服务种类。
A.顾客便利
B.顾客成本
C.顾客特征
D.顾客关心与服务
参考答案:D
(),强调零售商应该更加关注服务质量和服务种类。
A.顾客便利
B.顾客成本
C.顾客特征
D.顾客关心与服务
参考答案:D
某水泵站分项工程统一编码见表8-10。电气安装工程如图8—3所示。
表8-10
分项工程项目统一编码
项目编码 | 项目名称 |
030204004 | 低压开关柜 |
030204018 | 配电箱 |
030212001 | 电气配管 |
030212003 | 电气配线 |
030208001 | 电力电缆 |
030208005 | 电缆支架 |
030213002 | 工厂罩灯 |
030206006 | 电缆保护管 |
030213004 | 荧光灯 |
注:计算结果保留两位小数。
说明:
1.配电室内设4台PGL型低压开关柜,其尺寸(mm):宽×高×厚=1000mm×2000mm×600mm,安装在10号基础槽钢上。
2.电缆沟内设15个电缆支架,尺寸见支架详图。
3.三台水泵动力电缆D1、D2、D3分别由PGL2、3、4号低压开关柜引出,沿电缆沟内支架敷设,出电缆沟再改穿埋地钢管(钢管埋地深度-0.2m)配至1号、2号、3号水泵电动机,其中:D1、D2、D3为回路,沟内电缆水平长度分别为2m、3m、4m;配管长度分别为15m、12m、13m,连接水泵电机处电缆预留长度按1.0m计。
4.嵌装式照明配电箱MX,其尺寸(mm):宽×高×厚=500mm×400mm×220mm(箱底标高+1.40m)。
5.水泵房内设吸顶式工厂罩灯,由配电箱HX集中控制,以BV2.5mm2导线穿φ15塑料管沿墙、顶板暗配,顶板敷设管标高为+3.000。
6.配管水平长度见图示括号内数字(单位:m)
问题:
编列工程量清单。依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2008),按给定的统一项目编码编列部分分部分项工程量清单,将清单项目编码、计量单位填入表8-12中。