问题 问答题 案例分析题

A供电公司按照施工要求进行专变终端安装施工,施工人员认真负责、记录详细,后台档案人员录入正确、流程无误,但是仍无法召测成功现场电表数据,经现场调试人员现场检查测量,专变终端RS485接口电压DC0.1V,经过更换终端问题得到解决。

请叙述RS485通讯的条件?

答案

参考答案:

RS485通讯成功的必要条件是:

1.正确、可靠的接线;

2.表计正常上电运行;

3.正确的通讯参数:表地址、通讯规约、抄表端口;

4.电表和终端设备RS485接口无故障。